ส่วนที่ 1: ฝั่ง PLC - การเพิ่มโมดูล
เริ่มต้นด้วยการเพิ่มโมดูลในแผนผังการนำทางของ GX Works3:
Navigation Path: พารามิเตอร์ -> ข้อมูลโมดูล -> คลิกขวา -> เพิ่มโมดูลใหม่...
การตั้งค่าการเลือกโมดูล
- ประเภทโมดูล: โมดูลข้อมูล
- ชื่อรุ่น: FX5-ENET/IP
- ตำแหน่งการติดตั้ง: กำหนดโดยผู้ใช้ผ่านการติดตั้งฮาร์ดแวร์
ส่วนที่ 2: ฝั่ง PLC - การกำหนดค่า IP Address
Navigation Path: FX5-ENET/IP -> การตั้งค่าพื้นฐาน -> การตั้งค่าโหนดของตนเอง -> การตั้งค่า IP Address
รายละเอียดการตั้งค่าโหนดของตนเอง
- IP Address: 192.168.1.250
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Opening Method: Do Not Open by Program
ส่วนที่ 3: การตั้งค่าเครื่องมือการกำหนดค่า EtherNet/IP
เปิดโปรแกรมเฉพาะ "เครื่องมือการกำหนดค่า EtherNet/IP สำหรับ FX5-ENET/IP" และจับคู่พารามิเตอร์กับการตั้งค่า PLC
TCP/IP Static Settings
| Setting Item |
Value |
| Module IP Address |
192.168.1.250 (Depend on PLC parameter) |
| Sub-Network Mask |
255.255.255.0 |
| Gateway IP Address |
0.0.0.0 |

ส่วนที่ 4: คลังอุปกรณ์ - การเพิ่มไฟล์ EDS
ลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ลงในคลังโดยใช้ตัวช่วยสร้างการจัดการ EDS:
- คลิกขวาที่ "Device Library" และเลือก "Add"
- เลือก "Next" เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้าง
- เลือก "Add all the EDS from the Directory" และเรียกดูตำแหน่งไฟล์
- ยืนยันไฟล์ EDS ที่เพิ่มแล้วและคลิก "Next"
- คลิก "Finish" เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
ส่วนที่ 5: การตั้งค่าพารามิเตอร์โมดูล EtherNet/IP
ลากและวางอุปกรณ์เป้าหมาย (เช่น ABCC Revision 1.35) จากไลบรารีอุปกรณ์ไปยังพื้นที่ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
การตั้งค่าทั่วไปและการเชื่อมต่อ
- IP Address เป้าหมาย: 192.168.1.1 (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์จริง)
- ประเภทการเชื่อมต่อ: Connection -> ABCC Revision -> Exclusive Owner -> General
ขนาดข้อมูล Input/Output:
- Input Size: 16 bytes
- Output Size: 16 bytes
- (ขนาดเริ่มต้นในไฟล์ EDS มักจะเป็น 16 bytes แต่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)
ส่วนที่ 6: การเขียนพารามิเตอร์ไปยังโมดูล
ดาวน์โหลดการกำหนดค่าไปยังโมดูลฮาร์ดแวร์:
- เปลี่ยนโหมดการสื่อสารเป็น "Online"
- เลือก "Online command" จากแถบเมนู
- Check "configuration.apa"
- เลือก "Download the current configuration in the module"
- คลิกปุ่ม "Download"
ส่วนที่ 7: การวินิจฉัยและการยืนยันสถานะ
ตรวจสอบว่าการสื่อสารทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่:
- เลือก "Device" -> "Diagnostic" หรือใช้ปุ่มบนแถบเมนู
- อุปกรณ์เป้าหมายควรแสดงไอคอน "Green Status"
ตรวจสอบแถบสถานะด้านล่าง:
โหมดการสื่อสาร: Diag
สถานะเป้าหมาย: Run
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูล I/O แบบเรียลไทม์บนหน้าจอการวินิจฉัยเพื่อยืนยันการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้อง
ส่วนที่ 9: ตัวอย่างโปรแกรม Ladder
หลักการพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล: