คู่มือการตั้งค่าฉบับสมบูรณ์: โมดูล FX5-ENET/IP

คู่มือการตั้งค่าฉบับสมบูรณ์: โมดูล FX5-ENET/IP

คู่มือการตั้งค่าฉบับสมบูรณ์: โมดูล FX5-ENET/IP

ส่วนที่ 1: ฝั่ง PLC - การเพิ่มโมดูล

เริ่มต้นด้วยการเพิ่มโมดูลในแผนผังการนำทางของ GX Works3:

Navigation Path: พารามิเตอร์ -> ข้อมูลโมดูล -> คลิกขวา -> เพิ่มโมดูลใหม่...

การตั้งค่าการเลือกโมดูล

  • ประเภทโมดูล: โมดูลข้อมูล
  • ชื่อรุ่น: FX5-ENET/IP
  • ตำแหน่งการติดตั้ง: กำหนดโดยผู้ใช้ผ่านการติดตั้งฮาร์ดแวร์

ส่วนที่ 2: ฝั่ง PLC - การกำหนดค่า IP Address

Navigation Path: FX5-ENET/IP -> การตั้งค่าพื้นฐาน -> การตั้งค่าโหนดของตนเอง -> การตั้งค่า IP Address

รายละเอียดการตั้งค่าโหนดของตนเอง

  • IP Address: 192.168.1.250
  • Subnet Mask: 255.255.255.0
  • Opening Method: Do Not Open by Program

ส่วนที่ 3: การตั้งค่าเครื่องมือการกำหนดค่า EtherNet/IP

เปิดโปรแกรมเฉพาะ "เครื่องมือการกำหนดค่า EtherNet/IP สำหรับ FX5-ENET/IP" และจับคู่พารามิเตอร์กับการตั้งค่า PLC

TCP/IP Static Settings

Setting Item Value
Module IP Address 192.168.1.250 (Depend on PLC parameter)
Sub-Network Mask 255.255.255.0
Gateway IP Address 0.0.0.0


ส่วนที่ 4: คลังอุปกรณ์ - การเพิ่มไฟล์ EDS

ลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ลงในคลังโดยใช้ตัวช่วยสร้างการจัดการ EDS:

  1. คลิกขวาที่ "Device Library" และเลือก "Add"
  2. เลือก "Next" เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้าง
  3. เลือก "Add all the EDS from the Directory" และเรียกดูตำแหน่งไฟล์
  4. ยืนยันไฟล์ EDS ที่เพิ่มแล้วและคลิก "Next"
  5. คลิก "Finish" เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

ส่วนที่ 5: การตั้งค่าพารามิเตอร์โมดูล EtherNet/IP

ลากและวางอุปกรณ์เป้าหมาย (เช่น ABCC Revision 1.35) จากไลบรารีอุปกรณ์ไปยังพื้นที่ตั้งค่าการเชื่อมต่อ

การตั้งค่าทั่วไปและการเชื่อมต่อ

  • IP Address เป้าหมาย: 192.168.1.1 (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์จริง)
  • ประเภทการเชื่อมต่อ: Connection -> ABCC Revision -> Exclusive Owner -> General
  • ขนาดข้อมูล Input/Output:
    • Input Size: 16 bytes
    • Output Size: 16 bytes
    • (ขนาดเริ่มต้นในไฟล์ EDS มักจะเป็น 16 bytes แต่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์) 


ส่วนที่ 6: การเขียนพารามิเตอร์ไปยังโมดูล

ดาวน์โหลดการกำหนดค่าไปยังโมดูลฮาร์ดแวร์:

  1. เปลี่ยนโหมดการสื่อสารเป็น "Online"
  2. เลือก "Online command" จากแถบเมนู
  3. Check "configuration.apa"
  4. เลือก "Download the current configuration in the module"
  5. คลิกปุ่ม "Download"




ส่วนที่ 7: การวินิจฉัยและการยืนยันสถานะ

ตรวจสอบว่าการสื่อสารทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่:

  • เลือก "Device" -> "Diagnostic" หรือใช้ปุ่มบนแถบเมนู
  • อุปกรณ์เป้าหมายควรแสดงไอคอน "Green Status"
ตรวจสอบแถบสถานะด้านล่าง:
โหมดการสื่อสาร: Diag
สถานะเป้าหมาย: Run

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูล I/O แบบเรียลไทม์บนหน้าจอการวินิจฉัยเพื่อยืนยันการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้อง



ส่วนที่ 8: ที่อยู่หน่วยความจำบัฟเฟอร์ที่สำคัญ 


ส่วนที่ 9: ตัวอย่างโปรแกรม Ladder

หลักการพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล: